楼主

[嵌入式] 【分享帖】RM开发板使用标准库+修改官方步兵工程

[复制链接]
正式队员MiaoDX
2017-7-3 21:54:01 显示全部楼层
啊,在否?好似没有看清楚便出现了:“否则如果因为时钟参数有错导致信仰板超频死机的话,需要撕掉背面的胶进行复位才行。”的问题,到底是如何操作呢?也没有看到板子背面有“复位”按钮啊,麻烦了!!
沙发

[嵌入式] 【分享帖】RM开发板使用标准库+修改官方步兵工程

[复制链接]
正式队员MiaoDX
2017-7-4 11:12:39 显示全部楼层
黄金剑士 发表于 2017-7-4 10:42
没有复位按钮的,所以你要用镊子短接复位电容,详情请看这个帖子:
http://bbs.robomasters.com/thread-4 ...

啊,我也看到了那个帖子(最后那个问题也是我问的 ),只是具体操作是怎样?“镊子短接复位电容”是说把 C57 两端给短接一下就好了?

1.怎样通断电
2.新程序怎样下载,是短接的同时下载么?

能否加个 QQ (953900030)?麻烦了(刚在网上找  NRST,BOOT0,BOOT1 的区别,没及时看见你的回复~)
板凳

[嵌入式] 【分享帖】RM开发板使用标准库+修改官方步兵工程

[复制链接]
正式队员MiaoDX
2017-7-4 21:27:41 显示全部楼层
黄金剑士 发表于 2017-7-4 19:27
给3.3V供电就行了,短接点下载(下载的程序是时钟设置正确的程序),会出现一个框(如下图),点确定,然 ...

啊,非常感谢!!!!

按你的说法:

0.准备好程序,这里使用你的“信仰板标准库”
1.用镊子短接 C57 电容
2.连接 ST-LINK(过一段时间,保证上电,此时应该可以松开镊子了)
3.在 Kei 中:l Options for target(魔术棒) -> Debug -> Use ST-Link Debug -> Settings,幸运的话(我是第二次,第一次好似是连接 ST-Link 后才短接电容的)会看到正确识别出设备。

再次感谢!!!
D:\miaodx\板子锁死\正常.png